حل مشكلة صوت الصفارة المستمر في ups apc bvx2200li-gr بعد تلف البطارية
حل مشكلة صوت صفارة مستمر UPS APC BX2200MI BATTERY REPLACEMENT
حل مشكلة صوت الصفارة المستمر في UPS APC BVX2200LI-GR بعد تلف البطارية
https://youtu.be/EZ0qhYnWNTY
المشكلة:
ظهرت عندي مشكلة في جهاز UPS موديل
APC BVX2200LI-GR، وهي أن الجهاز كان يصدر صوت صفارة مستمر أو متكرر بشكل مزعج، مع وجود مشكلة في عمل البطارية وعدم قدرة الجهاز على الاعتماد عليها بشكل طبيعي. في البداية قد يظن البعض أن المشكلة من الجهاز نفسه أو من دائرة الشحن، لكن بعد الفحص اتضح أن السبب كان من البطاريات الداخلية الخاصة بالـ UPS.
سبب المشكلة:
بعد فتح الجهاز وفحص البطاريات، تم قياس الفولت باستخدام الأفوميتر، وظهرت قراءة منخفضة جدًا على إحدى البطاريات حوالي
7.34V رغم أن البطارية الأصلية تكون
12V. هذه القراءة تعتبر منخفضة جدًا وتدل غالبًا على أن البطارية دخلت في حالة تفريغ عميق أو تلف كامل. بالإضافة إلى ذلك، كانت البطارية
منفوخة، وده دليل واضح على أن البطارية تالفة وخطرة ولا يجب إعادة شحنها أو استخدامها مرة أخرى. جهاز APC BVX2200LI-GR يعتمد غالبًا على بطاريتين داخليتين 12V، وعند تلف بطارية واحدة أو ضعفها بشدة يبدأ الجهاز في إصدار صفارة تحذيرية لأن نظام البطاريات لم يعد سليمًا.
حل المشكلة:
تم حل المشكلة عن طريق تغيير البطاريات الداخلية للـ UPS ببطاريات جديدة مناسبة لنفس الموديل. الأفضل في هذا النوع من الأجهزة تغيير البطاريتين معًا وليس بطارية واحدة فقط، لأن تركيب بطارية جديدة مع بطارية قديمة قد يسبب ضعف أداء الجهاز أو تلف البطارية الجديدة بسرعة. المقاس المناسب غالبًا لهذا الموديل هو بطاريتين
12V 9Ah، مع التأكد من أن الأبعاد مناسبة لمكان البطاريات داخل الجهاز وأن التوصيل يتم بنفس ترتيب الأسلاك القديم. بعد تغيير البطاريات، اختفت مشكلة صوت الصفارة المستمر وعاد الجهاز للعمل بصورة طبيعية.
ملاحظة مهمة:
إذا وجدت البطارية منفوخة أو الفولت منخفض جدًا مثل 7V أو 8V، لا تحاول شحنها مرة أخرى ولا تضغط عليها أو تفتحها، لأنها قد تكون خطرة. الأفضل فصل الجهاز من الكهرباء، إخراج البطاريات بحذر، واستبدالها ببطاريات جديدة من نفس الفولت والأمبير المناسب. كما يُفضّل تصوير ترتيب الأسلاك قبل الفك حتى يتم تركيب البطاريات الجديدة بنفس الطريقة بدون خطأ.