Íá ãÔßáÉ ÕæÊ ÕÝÇÑÉ ãÓÊãÑ UPS APC BX2200MI BATTERY REPLACEMENT
Íá ãÔßáÉ ÕæÊ ÇáÕÝÇÑÉ ÇáãÓÊãÑ Ýí UPS APC BVX2200LI-GR ÈÚÏ ÊáÝ ÇáÈØÇÑíÉ


ÇáãÔßáÉ:


ÙåÑÊ ÚäÏí ãÔßáÉ Ýí ÌåÇÒ UPS ãæÏíá APC BVX2200LI-GR¡ æåí Ãä ÇáÌåÇÒ ßÇä íÕÏÑ ÕæÊ ÕÝÇÑÉ ãÓÊãÑ Ãæ ãÊßÑÑ ÈÔßá ãÒÚÌ¡ ãÚ æÌæÏ ãÔßáÉ Ýí Úãá ÇáÈØÇÑíÉ æÚÏã ÞÏÑÉ ÇáÌåÇÒ Úáì ÇáÇÚÊãÇÏ ÚáíåÇ ÈÔßá ØÈíÚí. Ýí ÇáÈÏÇíÉ ÞÏ íÙä ÇáÈÚÖ Ãä ÇáãÔßáÉ ãä ÇáÌåÇÒ äÝÓå Ãæ ãä ÏÇÆÑÉ ÇáÔÍä¡ áßä ÈÚÏ ÇáÝÍÕ ÇÊÖÍ Ãä ÇáÓÈÈ ßÇä ãä ÇáÈØÇÑíÇÊ ÇáÏÇÎáíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÜ UPS.


ÓÈÈ ÇáãÔßáÉ:


ÈÚÏ ÝÊÍ ÇáÌåÇÒ æÝÍÕ ÇáÈØÇÑíÇÊ¡ Êã ÞíÇÓ ÇáÝæáÊ ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáÃÝæãíÊÑ¡ æÙåÑÊ ÞÑÇÁÉ ãäÎÝÖÉ ÌÏðÇ Úáì ÅÍÏì ÇáÈØÇÑíÇÊ ÍæÇáí 7.34V ÑÛã Ãä ÇáÈØÇÑíÉ ÇáÃÕáíÉ Êßæä 12V. åÐå ÇáÞÑÇÁÉ ÊÚÊÈÑ ãäÎÝÖÉ ÌÏðÇ æÊÏá ÛÇáÈðÇ Úáì Ãä ÇáÈØÇÑíÉ ÏÎáÊ Ýí ÍÇáÉ ÊÝÑíÛ ÚãíÞ Ãæ ÊáÝ ßÇãá. ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì Ðáß¡ ßÇäÊ ÇáÈØÇÑíÉ ãäÝæÎÉ¡ æÏå Ïáíá æÇÖÍ Úáì Ãä ÇáÈØÇÑíÉ ÊÇáÝÉ æÎØÑÉ æáÇ íÌÈ ÅÚÇÏÉ ÔÍäåÇ Ãæ ÇÓÊÎÏÇãåÇ ãÑÉ ÃÎÑì. ÌåÇÒ APC BVX2200LI-GR íÚÊãÏ ÛÇáÈðÇ Úáì ÈØÇÑíÊíä ÏÇÎáíÊíä 12V¡ æÚäÏ ÊáÝ ÈØÇÑíÉ æÇÍÏÉ Ãæ ÖÚÝåÇ ÈÔÏÉ íÈÏà ÇáÌåÇÒ Ýí ÅÕÏÇÑ ÕÝÇÑÉ ÊÍÐíÑíÉ áÃä äÙÇã ÇáÈØÇÑíÇÊ áã íÚÏ ÓáíãðÇ.

Íá ÇáãÔßáÉ:


Êã Íá ÇáãÔßáÉ Úä ØÑíÞ ÊÛííÑ ÇáÈØÇÑíÇÊ ÇáÏÇÎáíÉ ááÜ UPS ÈÈØÇÑíÇÊ ÌÏíÏÉ ãäÇÓÈÉ áäÝÓ ÇáãæÏíá. ÇáÃÝÖá Ýí åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÃÌåÒÉ ÊÛííÑ ÇáÈØÇÑíÊíä ãÚðÇ æáíÓ ÈØÇÑíÉ æÇÍÏÉ ÝÞØ¡ áÃä ÊÑßíÈ ÈØÇÑíÉ ÌÏíÏÉ ãÚ ÈØÇÑíÉ ÞÏíãÉ ÞÏ íÓÈÈ ÖÚÝ ÃÏÇÁ ÇáÌåÇÒ Ãæ ÊáÝ ÇáÈØÇÑíÉ ÇáÌÏíÏÉ ÈÓÑÚÉ. ÇáãÞÇÓ ÇáãäÇÓÈ ÛÇáÈðÇ áåÐÇ ÇáãæÏíá åæ ÈØÇÑíÊíä 12V 9Ah¡ ãÚ ÇáÊÃßÏ ãä Ãä ÇáÃÈÚÇÏ ãäÇÓÈÉ áãßÇä ÇáÈØÇÑíÇÊ ÏÇÎá ÇáÌåÇÒ æÃä ÇáÊæÕíá íÊã ÈäÝÓ ÊÑÊíÈ ÇáÃÓáÇß ÇáÞÏíã. ÈÚÏ ÊÛííÑ ÇáÈØÇÑíÇÊ¡ ÇÎÊÝÊ ãÔßáÉ ÕæÊ ÇáÕÝÇÑÉ ÇáãÓÊãÑ æÚÇÏ ÇáÌåÇÒ ááÚãá ÈÕæÑÉ ØÈíÚíÉ.

ãáÇÍÙÉ ãåãÉ:


ÅÐÇ æÌÏÊ ÇáÈØÇÑíÉ ãäÝæÎÉ Ãæ ÇáÝæáÊ ãäÎÝÖ ÌÏðÇ ãËá 7V Ãæ 8V¡ áÇ ÊÍÇæá ÔÍäåÇ ãÑÉ ÃÎÑì æáÇ ÊÖÛØ ÚáíåÇ Ãæ ÊÝÊÍåÇ¡ áÃäåÇ ÞÏ Êßæä ÎØÑÉ. ÇáÃÝÖá ÝÕá ÇáÌåÇÒ ãä ÇáßåÑÈÇÁ¡ ÅÎÑÇÌ ÇáÈØÇÑíÇÊ ÈÍÐÑ¡ æÇÓÊÈÏÇáåÇ ÈÈØÇÑíÇÊ ÌÏíÏÉ ãä äÝÓ ÇáÝæáÊ æÇáÃãÈíÑ ÇáãäÇÓÈ. ßãÇ íõÝÖøá ÊÕæíÑ ÊÑÊíÈ ÇáÃÓáÇß ÞÈá ÇáÝß ÍÊì íÊã ÊÑßíÈ ÇáÈØÇÑíÇÊ ÇáÌÏíÏÉ ÈäÝÓ ÇáØÑíÞÉ ÈÏæä ÎØÃ.