حل مشكلة SmartConnect access is not enabled on your Smart-UPS
How to allow SmartConnect access to your mobile device
يو بي اس ups موديل APC SMART UPS C1000/1500



المشكلة :

عند الدخول على https://smartconnect.apc.com/
للتحكم بجهاز UPS تجد ان البيانات ظاهرة لكن لايمكنك التحكم بالجهاز من بعد
من خلال الموقع فى عمل test مثلا

حل المشكلة :

اضغط على زر menu و زر mute كلاهما فى نفس الوقت لمدة ثانيتين
ثم غير قيمة 0 الى 1 لقيمة rc وهتجدها مكتوبة بشكل سىء صعب ملاحظته

have to press both Menu and Mute buttons for 2 sec to enter configurations menu. Then, toggled to the corresponding setting (rc.0), and set it to (rc.1) to enable SmartConnect. After couple of minutes it worked.


المرجع:
https://community.se.com/t5/APC-UPS-...de/td-p/366462